Quá trình điều tra các sự cố lò hơi cho thấy, căn nguyên chính dẫn đến việc lò hơi bị hỏng hóc chóng vánh là do việc rà soát, bảo dưỡng lò hơi trong quá trình vận hành lò hơi không đầy đủ.
Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc soát, bảo dưỡng lò hơi thẳng tính là rất quan yếu. Sau đây là các khuyến nghị Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.
Lohoi >>> lò hơi sấy nông sản

Nội dung rà và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày
Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều hiểm nguy trong quá trình vận hành. Một sai sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy mau chóng, thậm chí gây cháy nổ. Vì vậy, người vận hành phải có kế hoạch thẩm tra, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.
Cần để ý đến việc rà soát và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:
Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi
Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và thẩm tra tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.
ngay theo dõi nhiệt biểu và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở trạng thái ổn định. Đánh giá sự hiệp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.
So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.
rà soát hoạt động của van an toàn
Thường xuyên rà soát hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)
thẩm tra nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để bảo đảm rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.
Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.
rà chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước bằng hóa chất và các thiết bị liên tưởng để đảm bảo rằng hàm lượng các vật liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là ăn nhập.
Lấy một mẫu nước bình thường và so sánh với các tham số kỹ thuật đã cho.

Nội dung Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần
Những việc cần làm để rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:
Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và soát xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.
soát vị trí hướng dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.
soát hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
soát hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy rà sự ăn mòn, trượt và độ trễ
rà soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các tham số đã cài đặt
Bật và tắt thiết bị đánh lửa và soát xem thời kì tắt của đầu đốt có đáp ứng đề nghị hay không
Kiểm tra hệ thống báo động thiếu nước
rà soát tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung bất thường
rà rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải
soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí

Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/tu-khoa/ghi-lo-hoi/

rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng
Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch rà soát các thiết bị sau:
Kiểm tra bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không
soát thiết bị đánh lửa
thẩm tra sự biến dạng thất thường bên trong và bên ngoài quờ lò hơi
rà cặn trong nước cấp và két nước ngưng
Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần
Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần Kiểm tra lò hơi như sau:
Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. rà soát và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích
chú ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý
soát thông số kỹ thuật của tuốt luốt các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tích khí thải O2, CO và NOx.

Nội dung thẩm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng năm
Hàng năm, đơn vị vận hành và sử dụng cần có kế hoạch soát, bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, liên tiếp.
Kiểm tra siêu thanh ăn mòn bộ lọc nồi hơi
Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để rà hoạt động thất thường của các bộ phận lò hơi
thẩm tra độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)
thí điểm nguyên liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là ổn
soát cách điện và cách điện
Kiểm tra cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa
rà soát sự ăn mòn của các bộ phận bên trong lò hơi. Các phương pháp Kiểm tra không phá hủy - Có thể thêm vào thẩm tra không phá hủy để rà các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.
rà và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
Kiểm tra và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sinh sản quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn
thẩm tra hệ thống điện trên bảng điều khiển để đảm bảo chúng đã được kết nối
Dichvulohoi >>> nồi hơi đốt than
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI

Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM
Tel/Fax: 06503756427 - Hot line: 0918 303 873